地暖施工的基本方法介绍
1、聚苯板铺设、
铺设前应细心核对建筑物房间尺寸、墙体位置是否与设计图一致,绝热材料铺设在平整的结构层或平整的地面上,铺设平整、搭接严密,边缝挤满。门口等不规则部位铺设时,要按实际形状采用刀割成型后铺设。卫生间、厨房等有特殊要求的部位铺板时,按设计要求尺寸割断,保护防水层。
2、分(集)水器安装
专业管工组装分集水器,分水器安装在上,集水器安装在下,分集水器一般距水平地面350mm和500mm左右,安装要求横平竖直,与分集水器连接盘管要求立面、水平面都垂直。安装按设计要求左右保持一环错距,以便维修。安装完分集水器及时清理油麻污物。分集水器与盘管连接且打压合格。
3、盘管
按设计要求尺寸准备PB管材。采用专用剪子断管,断口应平整,断面垂直管轴线。每环路为一根管,安装时PB管材不允许有接头。盘管时从分集水器开始安装,用专用管卡将PB管直接固定在聚苯板上。
4、打压测试
完毕后按设计要求进行两次打压测试。打压介质为清水,打压工具为简易打压泵即可。据艺诺美家地暖介绍;第一次打压盘管系统安装后打压,即每套分、集水器系统各个环路连通打压,以0.6MPa表压试压,以不渗不漏且一个小时内压力将不超过0.05MPa为合格,监理签字后方可通知土建方带压填充混凝土。第二次打压为泵送沙浆凝固后进行盘管打压。以不渗不漏且一个小时内压力降不超过0.05MPa为合格,详细作好打压记录打压表。监理签字后,甲乙双方以签署文字形式进行完工交接。
5 回填豆石混凝土
带压回填豆石混凝土,回填时首先将豆石,水泥,沙子按比例在楼下进行搅拌,再用专用水泥泵运到所需部位,人工配合打毛刮平。
6、竣工收尾
收集整理施工图纸资料、各种竣工报验签字手续等。收集整理工具和各种剩余安装材料,安全撤离施工现场。详情请参考(艺诺美家地暖施工技术规范)