武汉强夯施工过程中应严格控制开挖的程序及时间,对支撑的位置(包括立柱和立柱桩的位置)、每层开挖深度、预加顶力、钢围囹与围护结构或支撑与围囹的密贴度应做周密检查。全部支撑安装结束后,仍应注意维持整个内支撑系统的正常运转直至支撑全部拆除,其质量检验应符合相应的标准规范规定和设计要求。
(1) 在基坑竖向平面内严格遵守分层开挖,先支撑后开挖的原则;
(2) 支撑安装应与土方开挖密切配合,在土方开挖到设计标高的区段内,及时安装并发挥支撑作用;
(3) 支撑安装应采用开槽架设,在支撑顶面需要运行施工机械时,支撑顶面安装标高应低于坑内土面200~300㎜,并在挖土机或土方车辆的通道处铺设道板;
(4) 钢结构支撑宜采用工具式接头,并配有计量千斤顶装置。千斤顶及计量仪表应由专人使用管理,并定期校验,使用中有异常现象应随时校验或更换;
(5) 有立柱时先焊好立柱支撑托架,再依次安装角撑、横向(短方向)水平支撑、纵向水平支撑;
(6) 钢结构支撑安装后应施加预应力。预应力控制值由设计确定,通常不应小于支撑设计轴向力的50%,也不宜大于75%;
(7) 支撑的施工与使用过程中应注意环境对支撑工作状态的影响,应对支撑内力进行必要的监控;
(8) 混凝土支撑必须在混凝土强度达到设计强度的80%以上,才能开挖支撑以下的土方;
(9) 支撑拆除前,应先完成替代支撑系统。替代支撑系统的截面和布置由设计计算确定。拆除应由下而上逐层均衡进行,过程中应注意严禁对支护结构、主体结构、立柱和上层支撑的损坏。采用爆破法拆除混凝土支撑结构前,必须对周围环境和主体结构采取有效的安全防护措施。
武汉强夯企业强夯施工请联系18971125373